Сообщение от
KIP
Одна розетка точно уже разветвлена и сажать на нее еще одну не советую, т.к. через нее пойдет вся нагрузка. Сгорит просто или плавиться будет, причем чем хуже будет после этой розетки контакт на других, тем быстрее этот процесс пройдет. Клемники (картинки выше) также не советую по причине того, что прижимная сила потихоньку ослабнет и опять начнется нагрев, пробой и т.д. Зажимные через винт ослабляться со временем (раз в 2 гоа подтягивать надо), а провода с малым сечением плющит и может создать микротрещину и потихоньку провод сам отпадет, опять нагрев , пробой. Использовать клемник лучше с зажимными пластинами, хоть они тоже немного развинчиваються , но это более лучший вариант (причем такие клемники делаються хорошими фирмами). В хорошем варианте пользуйся из ассортимента Schneider Electric (дорого).
Если дому лет 30, советую менять везде. Раньше делали для 2-х комнатных один ввод в квартиру (т.е. через него вес ток течет, и стиралка и чайник), для 3-х комнатных делали 2 шт. с фазой , один с нулем. И клали алюминий, современные требования и потребности она уже не держит. И везде где я такую снимал провода в местах плохого контакта горели, и изоляции просто не было.
Правда раньше делали намного лучше, чем сейчас делают в новых домах (может где то и нормально делают).
У тех у кого есть дети, ставте УЗО, а то засунут что нибудь в розетку, ударит. УЗО ставиться на нуль и отключает при малейшем возникновении фазы на проводе.
Кто сувал шпильки в розетку поймет.