Кто шарит в автономном водоснабжении?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    bebell
    Старожил

    Кто шарит в автономном водоснабжении?

    Вот смотри например такой вариант:
    насос http://www.jeelex.ru/catalog/section_40/type_461.htm имеет высоту подъема 30 метров из них 8 ты используешь на вывод воды из колодца, сколько то уйдет на горизонтальную прокачку, остальное в твоем распоряжении, плюс поплавок как защита от падения уровня воды в колодце.
    гидроаккумулятор 50 литров http://www.jeelex.ru/catalog/gidroaccum/GA50GP.htm можно и больше, но я бы меньше не стал ставить.
    Защита от сухого хода http://www.jeelex.ru/catalog/avtomat...osa/blocka.htm ставить не обязательно, но используется как дублер попловка и реле давления , при этом в случае протечки на водозаборе, не даст гонять впустую насос. Отключает питани при отсутствии потока воды через него.
    Реле давления http://www.jeelex.ru/catalog/rdm/rdm_5.htm ну тут понятно. Регулирует давления вкл и выкл.
    Механический фильтр грубой осичтки http://www.jeelex.ru/catalog/korpus/koprpus.htm от песка и земли
    Это как один из вариантов, просто как пример. При такой компановке у тебя в колодце остается только насос, все остально можно ставить в любом месте ( в подвале, в кладовке, те на расстоянии от колодца). Не надо копать яму около колодца , не надо делать гидроизаляцию, чтобы по весне его не залило.

  2. #2
    sewerok
    Гость

    Кто шарит в автономном водоснабжении?

    я глубже копать по любому буду - чтобы зимой проще было, саом собой сливать все буду, но чтобы система заморозки выдержала. Кстати уже прикидываю - труба-то у меня для забора воды жесткая (ПНД), воду из неё не слить пока внизу стоит обратный клапан - а его не снять пока её не вытащишь - придется что-то мудрить в соединении труб. Или проще купить гибкий шланг забора что ли...
    Насчет сдачи станции подумываю, но сначала приеду и разведаю как у соседа все сделано. А так - попробуем, еще 1,5 недели в запасе на обмен... спасибо за советы. Попробую - отпишусь...

  3. #3
    Андрей1974
    Старожил

    Кто шарит в автономном водоснабжении?

    У меня третий год работает насос с гидроаккумулятором. В колодце 7 колец, плюс до сарая, где стоит насос 4 метра, от сарая до дома (то есть крана) более 30 метров. Проблем никаких, за исключением гибкого шланга (идущего из колодца к насосу), на третий год эксплуатации сдох. Фильтр стоит перед насосом грубой очистки, и в доме "Гейзер" трёхступенчатый.
    В твоём случае надо проверить, качает ли вообще насос. Например из бочки на улице. Похоже где то есть не герметичность в соеденениях.

  4. #4
    Fryazinec
    Старожил

    Кто шарит в автономном водоснабжении?

    на будущее,чтоб знать что пьёшь и какой фильтр-сделай в сэс анализ.по нынешним временам это обязательно надо делать и даже при магистральном водоснабжении

  5. #5
    bebell
    Старожил

    Кто шарит в автономном водоснабжении?

    Цитата Сообщение от Fryazinec
    на будущее,чтоб знать что пьёшь и какой фильтр-сделай в сэс анализ.по нынешним временам это обязательно надо делать и даже при магистральном водоснабжении
    Не обязательно в сэс делать, есть еще несколько лабараторий, которые делают химический и бактереологический анализы воды. Но у всех одно требование, максимум 2 часа с момента забора воды до момента ее сдачи на анализ.

  6. #6
    Fryazinec
    Старожил

    Кто шарит в автономном водоснабжении?

    Цитата Сообщение от Diz
    Не обязательно в сэс делать, есть еще несколько лабараторий, которые делают химический и бактереологический анализы воды. Но у всех одно требование, максимум 2 часа с момента забора воды до момента ее сдачи на анализ.
    можно и не в сэс.но делать его надо обязательно,иначе ты и твои близкие рискуете подцепить заразу или вода будет переобогащена металлами и соответственно нужен свой фильтр

  7. #7
    Matthew
    Старожил

    Кто шарит в автономном водоснабжении?

    Цитата Сообщение от sewerok
    вроде заявленная глубина засасывания пишут максимально 8-9 метров, но она не тянет - как только не пробовал, даже с предварительной проливкой системы.
    1. А ты в школе то учился?
    По ходу дела нет...
    Теоретическая глубина всаса составляет 10 м - 1 атмосфера.
    Вычти отсюда все потери и ты получишь 6-7 метров, не больше...

    2. Пить эту воду однозначно нельзя, это верховодка. Питьевая вода находится ниже - нужно пройти как минимум один водоупор...

    3. Системы фильтрации - отдельная песня - здесь тебе никто не подскажет, да и подбирать ее надо только после анализа воды...

  8. #8
    sewerok
    Гость

    Кто шарит в автономном водоснабжении?

    аааа... еще бы гидродинамику института вспомнил бы... Я сам на сих днях облазил много сайтов по сим делам, кучу советов нарыл - дело сие настолько интересное, что даже предварительные расчеты ни фига не подходят к реальной жизни - у иных и с 2-3 метров станция рассчитанная на 9 метров не вытягивает!
    А свою проблему решил. Что сделал
    - труба ПНД у меня от станции до колодца - 32. Выкопал глубже, получилось около метра глубины. Трубу положил но так, что при входе в колодец она заканчивается, стоит угловой переходник
    - далее стоит гибкая магистраль - специальный пластиковый армированный шланг (дорогой, зараза!!) диаметром 40 и длиной 7 метров (можно было укоротить, но решил попробовать так, а то вдруг мало ли буду в следующем году углублять колодец), шланг стоит через штуцерный переходник, все собирал на пакле, хорошем автомобильном герметике
    - в конце шланга стоит обратный клапан и также поставил пластмассовый стакан (самодельный) чтобы сетка забора не утыкалась в песок на дне колодца (или в то, что лежит на дне, вроде как тесть говорил что туда камни клали). Также к шлангу прикрепил трос, чтобы можно было на зиму вытащить вверх шланг и слить воду с него, открутив обратный клапан. Собсно надобность зимнего слива воды и стала еще одним камнем преткновения - допустим в земле не замерзнет, колодец утеплю, но сарай-то где стоит станция холодный, да и дом тоже зимой холодный - значит в той части трубы ПНД, что входит в сарай вода замерзнет, а её не слить пока стоит обратный клапан - вот и сделал гибкий шланг. Кстати его бОльший диаметр - это основной совет по всем форумам
    - станцию опустил чуть ниже уровня пола, сделав ей собственное местечко, даже кафелем выложил
    - поставит фильтр но после станции (по большинству форумов пишут что базовой сетки на заборе для станции хватает, фильтр врезать в заборную магистраль не надо)
    Ну далее попробовал. Да, проливал систему несколько раз, заливал водой и саму заборную магистраль и насос и стравливал воздух из магистрали после насоса, но в общем нормально запустилась, начала нормально работать, циклы вкл-откл по давлению нормально отрабатывает. Короче победил. Теперь на выходных начну в дом металлопласт трубу тянуть к мойке и далее канализацией заниматься буду
    Всем спасибо за советы!

Похожие темы

  1. Самопрезентация - или кто есть кто
    от Guardian в разделе Омск
    Ответов: 614
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 17:17
  2. Кто чем занимается, или кто чем может помочь клубу
    от SpecnaZ в разделе Кемеровская область
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 13:07
  3. Мужики,помогайте,кто шарит!плз)))
    от egostyle в разделе Ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 00:28
  4. Тест: Кто я и кто мне нравится?
    от Stolyar в разделе Треп
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 22:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •