461сказали спасибо
Развоздушка на верху у стены на прямой - маленький такой крантик 1/2.
Фильтр посчитался не нужным. Хотя вся система старая и грязная - сегодня накачали воду до 4х, затем воздуха до 6ти и сбрасывали наружу - очень грязная была)))
- - - Добавлено - - -
Главный вопрос по группе безопасности. Я считаю, что установил не правильно)
Наибольшая температура и давление на выходе с котла!
Если вдруг насосы встанут(старенькие), до расширителя с ГБ не дойдёт давление, рванёт раньше!
Разве нет?
Верхний регистр подача? С насосами и ГБ справа?
Про байпас я в курсе. Про насосы да, им на прямой по хуже будет.
Я забыл, что у нас(на старой работе) на прямой насос стоял, но он сухого исполнения, ему по фиг)))
А ГБ у тебя же на прямой? Вот этого я и хотел у видеть на нашем(новая работа) твёрдотопливном котле))))
Еще, может пригодится.
Насос на обратке.
Последний раз редактировалось glyuk.ru; 04.12.2020 в 10:17.